母线槽的修理维护运行中,应不间断查看整条系统的四周是否存在渗漏、喷水、潜在潮气源,是否存在对系统构成威胁的重物,以及对高低压母线槽的修理维护系统温升构成影响的热源,检查有无异物进入母线槽内部。耐火母线槽具较好的散热性能,大大提高了其载荷能力。在楼层间垂直安装时,耐火母线槽单根直线长度不应大于3.6m,单层超过3.6m的楼层,应分两节以上制作,层间应安装中间固定支架。

耐火母线槽连接点不应在穿楼板部位,安装穿楼板孔时不应有污水、杂物进入母线内部,插接馈电孔(分岔接口)应设在安全可靠及安装维修方便位置。母线槽垂直安装时,应先将弹簧支架安装于母线槽上,再将母线槽及弹簧支架固定于槽钢固定架上,锁紧支架的弹簧螺母;由上向下逐层松开螺母,使母线槽重量自然承载于支架弹簧上。母线槽连接紧固后,其弯曲度不大于1度。两条垂直相邻安装的母线槽,边间距不应小于0.1米。

耐火母线槽

耐火母线槽直线敷设长度超过60m时应设置膨胀节,包括相邻的绝缘体之间的一个点;外壳不应有破裂、不应出现明显的永久变形,指可能影响防护等级,使电气间隙和爬电距离低于规定值或影响系统进线单元;母线槽在插孔处设计了安全防护挡板,只有当防护挡板拉开时,插接箱才能插入,插孔平时不用时可将防护板拉闭并加铅封锁死,防止了在插口处灰尘和异物的进入,从而提高了母线槽的防护性能,使母线的安全性得到了提高。